• 室内给水管道需要计算支架工程量吗

    给水管有内衬塑钢管和PPR管
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你要去看定额说明,有些管道安装子目中已经包含支架安装了!

    2018-07-30 15:32:13 

  • 需要的。1.支架个数根据规范要求。GB50242-2002   GB50243-2002   GB50261-2002
    2.每个支架的重量,结合现场实际施工确定。要是预算的话,可以预估一下。一般DN80以下用30*3的角钢,DN80以上用40*4的角钢。。。根据现场确定一下每个支架使用角钢的长度。。30*3的角钢米重1.373KG/M  , 40*4的角钢2.422KG/M  ,算出每个支架的重量。。。
    3.支架个数*每个支架的重量=支架重量。

    2018-07-30 15:49:25 

  • 按施工规范结合实际施工,据实计算出不同管道支架工程量,和相应管道定额里的支架含量的支架工程量对比,实际多出的部分要增加,反之就要减少。

    2020-08-30 13:48:43 

  • 需要的