• 防火门监控系统是否要算电源线,为什么图上只有通讯线没有电源线?

       为什么在系统上没有电源线只有通讯线NH-RVS-2*1.5,在AC220那里出来的NH-BV-3*2.5是电源线吗?还有这是一根线从主机那里出来连接所有的防火门吗?是串联还是并联的?希望各位大神指导一下,谢谢监控系统防火门答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 防火门监控系统是要算电源线,图上只有通讯线没有电源线,在AC220那里出来的NH-BV-3*2.5就是电源线

    2018-07-30 16:24:30 

  • 但是我看到别人说常闭防火门是不用电源线的,是真的吗?还有是通信线是一根从主机出来串联所有的防火门吗?

    2018-07-30 17:08:20 

  • 防火门监控分机至防火电动闭门器采用通信线+电源线
    防火门监控器至防火门监控分机之间采用通信线
    防火门监控分机至门磁开关2根通信线

    2018-08-01 09:10:19 