妙不可言 2018-07-31 08:44:01 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 2221查看 1回答
电渣压力焊的暗柱,或构造边缘柱纵筋采用电渣压力焊方式连接,箍筋要加密吗?
电渣压力焊的暗柱,或构造边缘柱纵筋采用电渣压力焊方式连接,箍筋要加密吗,现在问了很多人,有说加密有说不加密的,11图集54~55页上对于箍筋加密这一块说的特别不清楚,所以想问一下大神们,到底要不要加密,不加密的规范性文件在哪里?
补充问题:为什么不加密,有相关具体文件吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不要加密
2018-07-31 10:51:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看