陈本凯 2018-07-31 09:11:32 | 河南省 安装 | 2988查看 1回答
电井竖向电缆至每层配电箱设置导线分流器,是不是就是电缆中间接头盒,计算式两端各预留2m?
导线分流器,是不是就是电缆中间接头盒,计算式两端各预留2m?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如图所示。只在分支电缆考虑预留,电缆压接。中间主电缆直接剥线连接,不考虑预留。五、导线分流器。是2005年研制开发的电缆配电装置,产品符合IEC529防护型式保护措施标准,是当时竖井及水平配电方式一种 全新的供电系统。电器防护等级达到IP63,特殊处理后可达到IP65。 它适用于多种规格单芯,铜、铝电缆(包括塑铜线)从主线不大 于150,——支线不大于502单芯各种电缆上任意点分支。改变了传统电缆分支几种连接方法。产品外形体积小,但是由于该产品在铜 材上打螺丝孔,且铜材硬度不够导致压线不紧;由于它的设计是直角出线,会在桥架里产生支线两次弯成直角出线;它的内部主、干 线连接是靠两片铜片通过点焊垂直连接,连接面较少,焊点更少,强电流通过会使产品过热。
2018-07-31 09:28:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看