• 集中标注中 没有箍筋的标注 那么请问一下 原位标注中 这个应该怎么标注呢?

    除了输入间距  各位大佬 这个还有其他办法吗?集中标注
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以用:C10-100(2)[3000];C10-150(2)[3000];C10-100(2)[3000],中括号内的数据就是钢筋布置的范围。

    2018-07-31 17:21:09 

  • 原味标注中,在下部钢筋窗口,右上角有一个小三角,点开,在箍筋处输入。

    2018-07-31 17:25:05 