• 筏板跟集水坑的问题想请教下大家

    1、筏板基础的钢筋跟集水坑的钢筋是同时绑扎浇筑的么 2、 集水坑上面不是没有承重构件么 那为什么集水坑还有配筋呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、没有特殊情况就是同时浇筑,否则分次浇筑就是会自然多一道施工缝,这对止水增加了不必要的难度。
    2、可以起到防止混凝土开裂影响的质量。

    2018-07-31 21:02:19 

  • 1、结构的统一性,不留施工缝或者少留,所以基本上都是统一绑扎浇筑,
    2、不配钢筋,结构的稳定性不好

    2018-07-31 21:13:04 

  • 1、筏板基础的钢筋跟集水坑的钢筋是同时绑扎浇筑的么 (肯定是同时浇筑混凝土的,这样是为了少设置施工缝,增强筏板基础的防水性能)
    2、 集水坑上面不是没有承重构件么 那为什么集水坑还有配筋呢(是为了结构的整体性的,就是和筏板中间,板中间布置钢筋一个道理的)

    2018-07-31 22:07:03 

  • 楼上正解。一般都是一体绑扎一体浇筑,主要是为了减少施工缝,避免漏水风险,同时考虑到混凝土的浇筑时间不同可能原材配比有差异,避免内部产生应力造成开裂。