151****7112 2018-07-31 20:59:45 | 福建省 土建 | 2324查看 4回答
筏板跟集水坑的问题想请教下大家
1、筏板基础的钢筋跟集水坑的钢筋是同时绑扎浇筑的么 2、 集水坑上面不是没有承重构件么 那为什么集水坑还有配筋呢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、没有特殊情况就是同时浇筑,否则分次浇筑就是会自然多一道施工缝,这对止水增加了不必要的难度。2、可以起到防止混凝土开裂影响的质量。
2018-07-31 21:02:19
-
1、结构的统一性,不留施工缝或者少留,所以基本上都是统一绑扎浇筑,2、不配钢筋,结构的稳定性不好
2018-07-31 21:13:04
-
1、筏板基础的钢筋跟集水坑的钢筋是同时绑扎浇筑的么 (肯定是同时浇筑混凝土的,这样是为了少设置施工缝,增强筏板基础的防水性能)2、 集水坑上面不是没有承重构件么 那为什么集水坑还有配筋呢(是为了结构的整体性的,就是和筏板中间,板中间布置钢筋一个道理的)
2018-07-31 22:07:03
-
楼上正解。一般都是一体绑扎一体浇筑,主要是为了减少施工缝,避免漏水风险,同时考虑到混凝土的浇筑时间不同可能原材配比有差异,避免内部产生应力造成开裂。
2018-08-01 10:51:58
-
2000*1500*1500集水坑在坡道筏板中,坑立面模板没计算筏板厚度的那部分
手算坑立面面积有10.5m2,在斜筏板中集水坑,坑立面模板没计算筏板厚度那部分模板面积,在平筏板中又不存在此问题,望大佬提供一个快速解决办法。。。
-
广联达钢筋施工下料,筏板底筋和集水坑斜交,在坑角边的筏板钢筋计算不正确怎么设置?
广联达钢筋施工下料,筏板底筋和集水坑斜交,在坑角斜边顶部的筏板钢筋应连通布置,而软件是断开的且向下锚固很长,在实际中向下没空间了,伸不下去。因为在角的边缘已经在放坡顶部了。怎么设置才不会出现这种现象?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看