• GQI2018单立管、多立管

    请问一下各位老师,就是在GQI2018中新建开关,插座,灯具时设置单立管或多立管时,是根据实际情况中,比如一个插座下面要一进一出就是两个立管,就选择多立管是吗?还有一个就是,安装算量软件中起点标高和终点标高是不是针对比如桥架、线槽等表示长度的构件来用的,而像灯具、开关这类的就没有起点标高和终点标高了?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.电气中计算立管的时候,有人是不管水平是几根管,一个灯具或者开关插座处都只计算一根立管,他们说顶板处设置一个接线盒,只需要一根立管。   一般结算时,房地产公司的都是这样结算的。
    2.但是又有人说现在的规范不允许在顶板设置接线盒了,灯具处有几根水平管就有几根立管,请问施工现场到底是怎么做的呢?    首先前半句说规范不允许设置接线盒了,这是不对的,没有哪本规范说接线处不允许设接线盒。只是分支处接线设接线盒这种是老的做法了,因为设接线盒,后期装修不好处理,高档一点的小区甲方都不允许设接线盒。至于几根立管根据图纸分析,管内不允许接线。施工现场两种做法都存在的。这个你可以完工后现场查看。
    3.总结:这个问题是安装工程一直存在争议的问题。但是,大部分房地产公司,不管你是否留接线盒,都是只算一根立管的,也不给多算接线盒。实际施工时,不会按规范的横平竖直的,因为是暗配,好多走的是斜线,即使结算时都按单立管,施工单位也是合得来的。
    4.建议,预算时按多立管计算。结算时,结合现场,根据自己所处的角度斟酌。

    2018-08-02 12:33:26 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题