小猪闹闹 2018-08-02 18:49:21 | 广西壮族自治区 安装 | 1096查看 1回答
老师,我搞混淆一些名称概念,麻烦帮理顺一下,问题写在图里。
老师,我搞混淆一些名称概念,麻烦帮理顺一下,问题写在图里。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的截图一,答案见我的截图一;你的截图二,问题2,你说的接地体(接地极)已经是室外接地体了,不需要再接到室外了。你的截图二,问题3,环状接地体是室内钢筋基础上沿引下线一圈焊接而成的环状(见我的截图一);-40*4的镀锌扁钢、镀锌圆钢在这里都叫接地母线;截图中的箭头状的叫接地体(接地极)自己百度一下。你的截图三,红色圈住的是接地母线,黄颜色全住的是室外-40*4的接地母线。你的截图四,答:由于你截图中的建筑面积太小,基础钢筋焊接后形成的接地体(接地极)达不到设计要求(接地体电阻<4Ω),必须在建筑物室外再做一圈接地母线,做辅助接地体(接地极)。
2018-08-02 21:41:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看