• 暗梁的设置

    图纸中说“暗梁沿墙体均设”指的是有剪力墙的位置都要设置暗梁吗,暗梁的宽度就跟着墙体的宽度走?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •    是的。

    2018-08-03 14:43:49 

  • 是的,暗梁同剪力墙砼、模板、钢筋是单独的。

    2018-08-03 14:44:43 

  • 你好,你理解的对着呢。(但是要注意,一般只有地下室外剪力墙一般布置暗梁,这个暗梁只计算钢筋有用,是不需要导入图形的,也就是和暗柱一样,不计算混凝土、模板的全部按照剪力墙计算。)