• 应急照明线管计算

    此处安全出口指示灯距地2.2,层高2.85 , 连接安全出口指示灯立管应算几根?立管
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    计算两根,层高

    2018-08-03 16:59:55 

  • 2.85-2. 2   按最近距离,2根立管

    2018-08-03 17:00:55 

  • 此处安全出口指示灯距地2.2,层高2.85 , 连接安全出口指示灯立管应算2根,具体还要看设计要求,如果设计是三线(相、零、地),另外还有应急线,那么就应该有4线。