• 土建计量GTJ中,修改了基础梁的截面尺寸,为什么钢筋量没有变化?

    修改了基础梁的截面尺寸,但是钢筋量没有变化?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因一:可能被锁定;

    方法一:解锁之后重新汇总计算;

    原因二:没有重新汇总计算;

    方法二:重新汇总计算

    原因三:梁的箍筋输入没有输入在箍筋中,是输入在其他箍筋中的;

    方法三:在其他箍筋中手动改“H”和“B”的尺寸。