、 2018-08-04 17:05:15 | 陕西省 土建计量GTJ | 2967查看 3回答
连梁下无墙的抹灰如何计算
在天棚抹灰的计算式中没有连梁的计算量
补充问题: 是否应该在连梁下补一道剪力墙,设置标高后计入墙面抹灰
补充问题: 计算式中的悬空梁并非所指的连梁
补充问题: 连梁不是属于剪力墙吗,抹灰是否应归墙抹灰
补充问题: 这个是飘窗处连梁
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
您的问题说明的不太详细,陕西定额中明确说明梁侧壁抹灰应该并入天棚,如果这块儿工程量丢失,应该像您说的那样补充,或者提量的时候手算加入这一块工程量
2018-08-04 17:40:49
-
你截图中的有悬空梁的增加面积,如果实际中没有时,可以直接在定义梁时添加做法的定额子目,在工程量代码中选择梁侧面面积即可.
2018-08-04 18:10:09
-
你好,看图这里应该是砖墙,所以应该布置墙面抹灰(先绘制墙,在绘制门窗,在绘制墙面)。
2018-08-05 10:07:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看