    设计图中,板底的受力筋是C10@200,板是按单向受力板设计的,分布钢筋是A8@250。在工程计算设置中所设置的分布筋,是板负筋和跨版受力钢筋的分布筋,这个属性不会自动应用到板底筋,那么我这个板底的分布筋要怎么画?如果是按照设置底筋的方式绘制这个分布筋,会发现它两端出现弯钩,而实际上分布筋不需要弯钩,那么这个弯钩如何去掉?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:板底部的分布筋,软件里用受力筋来定义,布置方法同受力筋一样。A8-250一级钢筋的端部要有弯钩,不要去掉

    2018-08-05 17:49:29 

  • 板受力筋是双向布置的,根据受力情况,X、Y向钢筋互为不同方向布筋的分布筋。板筋布置:单层双向布置(底筋)、双层双向布置(底筋+面筋)