• 老师,金属热水管,卫生间插座PE线,金属地漏,这些卫生间里的东西要做等电位连接,那客厅里的插座呢

    老师,金属热水管,卫生间插座PE线,金属地漏,这些卫生间里的东西要做等电位连接,那客厅里的插座呢,房间里的线盒呢?是不是所有金属的东西都要做等电位呢?
            还有为什么图纸只在设计说明那里用文字描述啥啥啥要做等电位连接,却没有在平面图里显示有连接的线呢,例如下图二做卫生间局部等电位连接,黄色卫生间局部等电位箱是我自己画上去的(图纸上根本没这个箱),连到金属器具的LEB线图纸也没看到,那岂不是要我自己去判断卫生间都有些啥要做等电位的器具,自己一根根地将等电位线从器具连到局部等电位箱的LED端子板?然后再将卫生间的局部等电位箱连到电井里的电井局部等电位箱?
            是我的图纸这样还是老师们遇到的图纸都这样没有等电位连接线,没有局部等电位箱,所有的箱和走线都要自己
    画,线怎么走都行,只要连上了就行?
    电井连接线答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、老师,金属热水管,卫生间插座PE线,金属地漏,这些卫生间里的东西要做等电位连接,那客厅里的插座呢,房间里的线盒呢?是不是所有金属的东西都要做等电位呢?
    答:仅卫生间需要做等电位联结。与其他地方无关(为什么就不说了,一张纸写不下)
    二、是我的图纸这样还是老师们遇到的图纸都这样没有等电位连接线,没有局部等电位箱,所有的箱和走线都要自己画,线怎么走都行,只要连上了就行?
    答:你的理解完全正确;
    结合平面图上的位置,和图集里面等电位联结的做法,自己画上并计算电线长度,设计告诉你标准图集号就可以了(不会再画上线条,那就没法看了)。



    2018-08-05 21:20:25 

  • 金属热水管,金属地漏,这些卫生间里的东西要做等电位连接,房间里面的金属构件,比如暖气片,金属门窗等都要连接等电位,卫生间插座PE线与客厅里的插座及房间里的线盒里面的PE线是连接到配电箱里面的。