zz99zz 2018-08-07 21:11:09 | 江苏省 土建 | 11798查看 1回答
GTJ2018中剪力墙和暗柱是否需要填充布置、内外墙如何快速布置
1、在以前版本中钢筋算量2013版本中,暗柱布置完成后,一般会用剪力墙把暗柱区域画满后再转换到土建算量文件(转化时不勾选暗柱转换)中,在新版本GTJ2018中,是否也需要画满啊,因为不需要转换了,所以请大神指教下?是否需要画满。2、原先钢筋算量中剪力墙先随便画的,转入土建中自动生成内外墙,现在GTJ2018中,有没有好的办法,设置墙体的内外墙啊?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、同样布置满,暗柱套上墙或异形柱,剪力墙就套上墙及模板,这样剪力墙的工程量体积就是扣减暗柱的工程量,模板就将暗柱的并及剪力墙的计算了。2、没有随便的说法吧,同样是按设计要求认真的布置在相应的位置。
2018-08-07 21:21:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看