BELIEVER 2018-08-09 09:00:38 | 河北省 安装 | 865查看 2回答
关于弱电系统的问题,请大大们帮忙看看
我理解的:SC20的管穿BV-3*4的电线是连接接线盒电源的;RC20得管一根穿线连接配电箱,一根不穿线预留但也连配线箱。不明白的:1、RC20的管穿什么线?图只告诉是一芯光纤,类型和截面积以及根数都没给;2、为什么进配线箱的是一芯光纤,出来后会分那么多?而且还有两芯光纤?我理解的是否正确?不明白的请各位帮忙解释下,谢谢啦
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、RC20的管穿什么线?图只告诉是一芯光纤,类型和截面积以及根数都没给;这个光纤要根据网络在小区的布置,是指的外网引入室内的。2、为什么进配线箱的是一芯光纤,出来后会分那么多?而且还有两芯光纤?,就是弱电箱进线是一芯光纤,出线是多根网线
2018-08-09 09:14:58
-
1、RC20的管穿什么线?图只告诉是一芯光纤,类型和截面积以及根数都没给:答:这是告诉你:进户敷设2根镀锌钢管RC20,一根预留备用;另一根穿一根一芯光纤。(找一芯光纤的敷设子目,即可)2、为什么进配线箱的是一芯光纤,出来后会分那么多?而且还有两芯光纤?答:这与一个电话线进户,可以连接客厅、卧室、卫生间多部电话机是一样的道理。每个信息插座都用一根光纤,后面有两个信息插座,当然要2根光纤(穿2根光纤,当然用PC25的管)
2018-08-09 10:16:57
-
弱电系统直熔型光纤配线箱24芯(供10至18层) 连接10-18层家居配电箱,立管如何计算?2022-02-17 11:29:12 补充竖向线缆如何计算
-
如图:由区域分机向上引出的线 是不是为1根 ?将AW箱逐个连接(如后边简图),而不是向上引出n根线,将n个箱子连接。 我这么理解正确吗? 望指正
-
1、同轴线缆是电线还是电缆? 2、综合布线箱如何画?按照弱电配电箱还是弱电设备? 3、穿同轴线缆的导管算线管还是电缆导管? 以上问题的计算依据是什么? 问题有点多,请各位大神帮忙解答,谢谢!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看