左手 2018-08-09 10:35:48 | 广东省 安装 | 1236查看 1回答
气体灭火系统电计算
本人新手,想请教一下这个灭火系统回路确定时,是否按照平面图上为2个回路?如果看成设备串联的话每一回路如何配管,管内电线数量怎么确定?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.根据系统图所示,声光报警和消防警铃是串联在同一回路,2*NH-BV-4*1.5mm2-SC20,其他回路(放气指示灯等)均单独按NH-BV-2*1.5mm2,SC20敷设;2.若要按平面图仅按两个回路计算,则需要向设计确认(所有管线共管,管规格是多少)------应该是设计不方便把所有重叠的回路都画出来;
2018-08-15 13:02:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看