哎夭 2018-08-09 10:59:52 | 北京市 安装 | 3415查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
穿越曙光 专家
答题: 1454 被赞: 419
2018-08-09 13:17:04
疯狂建筑人 专家
答题: 291 被赞: 36
2018-08-15 11:01:26
如何计算给排水和空调水的管道支架?
给水管用的是PPR冷水管,排水管用的是PVC管,雨水管PVC管,空调冷凝水PVC-U给水管,空调冷媒管是铜管,以上各种管道的支架工程量怎样计算?有图集可以参考么?是不是立管和水平管都需要计算支架,还是立管用管卡就不用计算支架了,只是水平管计算。谢谢
几种管材的规格?
北京造价信息上写:1.紧定式钢电线管(JDG) 16*1.4*4000,以根为单位,什么意思,一根多少米? 2.给水用硬聚录乙烯(PVC-U)管 63*2.0 S20,什么意思? 3.钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 110*7.0 1.6Mpa ,什么意思? 4.三通50,三通50*50,异径三通75*50,异径三通75*50*75,什么意思?
阀门井内管道覆土实际高度是多少?望前辈指教
按市政给水标准图集,如07MS101,05S502,阀门井处的管道埋深很大,如DN80给水管的管顶覆土就要求在1.2-3米之间.各位在实际设计和施工中是严格照这个来的吗?给水管道路下一般覆土厚度0.7M+就可以 阀门井处图集埋这么深 !?难道要在阀井处局部改变管道埋深吗?最后一个问题是实际管顶覆土区间是多少?望前辈指教
阻火圈和伸缩节问题?
图纸说明是这么说的:排水管道:地上部分采用普通 PVC-U排水管,承插式胶粘连接,排水立管穿楼板处设置伸缩节,排水横管长度大于12m时,需设置专用伸缩节,伸缩节宜设置在汇合配件处;地下一层横干管采用机制排水铸铁管,W型柔性连接。立管底部应设置支墩或吊架。De≥110的塑料排水管穿楼板处需设置阻火圈,做法见《建筑排水塑料管道安装》10S406-P32。问:根据这段描述,是否可以理解为排水立管只要穿楼板就要算伸缩节和阻火圈? 排水立管上有通气管,那么这个通气管需不需要算它的伸缩节和阻火圈?