srn 2018-08-09 14:44:59 | 四川省 土建 | 314查看 1回答
钢筋算量
图纸设计剪力墙暗柱箍筋为C10/8-200,按照C10-200/C8-200输入,计算结果箍筋量少了很多,怎么调整?
补充问题:设计图纸说明:图中C10-200/C8-200表示C10和C8间隔放置且距离100
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按照C10-400/C8-400输入才正确。C10/8-200意思10和8不同直径之间的间距是200,所以同种钢筋直径之间的间距应该是400
2018-08-09 14:49:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看