• 接上一个问题

    这是我上个问题的提问:
    从桥架到家居配线箱是PC20的管,怎么配线箱系统图就成了两根RC20的还有根穿电线的SC20的管?

    这是您的回答:
    答:不是2根管,是3根管;2根镀锌钢管(RC20)到弱电《家居组线箱》,一根穿《一芯光纤》进组线箱,另一根管预留备用;
    第3根管(SC20)穿BV-3*4的电线进电源接线盒(供弱电组线箱的电源);

    现在我想问的是如果按照您说的,那PC20的管应该怎么布置?
    接线盒
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一、从桥架配管至一层的弱电家居组线箱,每户两根镀锌钢管(RC20),一根管预留备用;一根管穿一根一芯光纤进户;一共是一单元11户+二单元10户。
    二、从桥架配管至二层的弱电家居组线箱,每户两根镀锌钢管(RC20),一根管预留备用;一根管穿一根一芯光纤进户;一共是一单元11户+二单元12户。
    三、桥架里面还有其它东西需要配管进弱电家居组线箱,例如:电视;当然,这需要查看电视系统图;
    四、每户从强电户箱中配一路管线(bv-3*4 SC30)至弱电家居组线箱附加的接线盒,供弱电使用。




    2018-08-11 17:28:26 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题