• 弱电

    老师您好,这是我上个问题的提问:

    从桥架到家居配线箱是PC20的管,怎么配线箱系统图就成了两根RC20的还有根穿电线的SC20的管?

    这是您的回答:
    答:不是2根管,是3根管;2根镀锌钢管(RC20)到弱电《家居组线箱》,一根穿《一芯光纤》进组线箱,另一根管预留备用;
    第3根管(SC20)穿BV-3*4的电线进电源接线盒(供弱电组线箱的电源);

    现在我想问的是如果按照您说的,那PC20的管应该怎么布置?

    接线盒
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、从桥架配管至一层的弱电家居组线箱,每户两根镀锌钢管(RC20),一根管预留备用;一根管穿一根一芯光纤进户;一共是一单元11户+二单元10户。
    二、从桥架配管至二层的弱电家居组线箱,每户两根镀锌钢管(RC20),一根管预留备用;一根管穿一根一芯光纤进户;一共是一单元11户+二单元12户。
    三、桥架里面还有其它东西需要配管进弱电家居组线箱,例如:电视;当然,这需要查看电视系统图;
    四、每户从强电户箱中配一路管线(bv-3*4 SC30)至弱电家居组线箱附加的接线盒,供弱电使用。

    2018-08-11 17:51:42 

  • 图纸有误,光纤到户图和弱电箱系统图不一致,可以请设计人员确定

    2018-08-11 17:05:57 