• 柱箍筋节点区问题

     问题一:柱子节点区的箍筋 比如 节点区是500 箍筋信息是 c8/100 那是500/100=5根吗?要不要向上加一 还有这个软件这部分默认的是什么?
    问题二:是不是手算柱箍筋的时候加密区是向上取整+1,而非加密区是向上取整-1?为什么呢


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、=5时,是6跟加密钢筋,(+1)
    2、加密区+1,非加密区-1,一层柱子有两个加密区,一个非加密区,加减之后还是加1,与5个空,6根箍筋同理