• 屋顶水箱间,接地,以及控制线。

    请教老师们几个问题:1、如图这个清单的室内稳压增压设备,套稳压给水设备的子目还是离心泵的相关子目?补充主材是按泵补充还是稳压增压设备?控制柜是否需要单独套定额?

    2、定额中的接地极子目都是按米考虑的,清单中是平方米,该怎么折算?

    3、多芯软导线定额子目中接近的只有8芯和16芯的,10芯的该怎么套定额?

    多芯软导线定额子目答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    请教老师们几个问题:1、如图这个清单的室内稳压增压设备,套稳压给水设备的子目还是离心泵的相关子目?   水泵和稳压罐是一个整体的。。不需要套泵安装子目

    补充主材是按泵补充还是稳压增压设备?   水泵和稳压罐是一个整体的。一整套的价格。                    控制柜是否需要单独套定额?      是的。只计安装费,主材费不用记了。。设备配套的。


    2、定额中的接地极子目都是按米考虑的,清单中是平方米,该怎么折算?     你直接定额组价的费用除以清单工程量即可

    3、多芯软导线定额子目中接近的只有8芯和16芯的,10芯的该怎么套定额?  套16芯以内的子目


    还有疑问的话。。加Q378458003

    2018-08-14 13:51:37 

  • 1、如果本地定额有套稳压给水设备的子目就套对应子目,如果没有是可以借用还是离心泵的相关子目,补充主材是稳压增压设备,控制柜需要单独套定额。
    2、这个接地的清单项描述的确有误,可以让甲方澄清。
    3、清单使用不对,清单里面描述的是耐火控制电缆,组价要根据10芯的控制电缆组价。


    2018-08-14 13:50:15 