• 蒸压加气块中,底部有标砖20-30公分和上部会有标砖斜砌,这部分标砖是含在定额子目中的还是算零星砌体

    蒸压加气块中,底部有标砖20-30公分和上部会有标砖斜砌,这部分标砖是含在定额子目中的还是算零星砌体

    补充问题:16定额加气块砌块墙子目,人材机中未显示标砖信息
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
        蒸压加气块砌体中,底部有标砖20-30公分和上部会有标砖斜砌,这部分标砖16定额在加气砌块定额子目中不包括,计算体积套零星砌体子目。定额127页第11条有说明。

    2018-08-15 19:23:15 

  • 单独算量,套用砖墙子目

    2018-08-15 11:18:37 

  • 16定额综合解释
    2.加气混凝土砌块墙中实际发生实心砖砌体时,如何套用子目?
    答:套用零星砌体。

    2018-08-15 11:23:51 

  • 蒸压加气块砌体墙中,底部有标砖20-30公分和上部会有标砖斜砌,这部分标砖是含在定额子目中的,不单独计算

    2018-08-15 11:25:22 