• 泵房水泵两侧异径管之间的管道管径

    左侧水泵吸水管是DN250,右侧出水管是DN150,那图示水泵两侧异径管之间的管道是不是DN200?图纸未标注,求大佬解答未标注
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    左侧水泵吸水管是DN250,右侧出水管是DN150,那图示水泵两侧异径管之间的管道是不是DN200?
    答:说得很对,只有DN200,才符合两侧所用变径管的条件(即:左侧由250变径为200;右侧由200变径为150);
    如果是DN 150,右侧的变径管(200变径为150)就可以取消。

    2018-08-16 10:39:32 

  • 不是的,这个变径管是根据水泵的出水口大小决定的。去看看水泵参数,决定管道大小

    2018-08-16 09:46:39 

  • 正常情况下中间应该都是DN100,泵的出水口和进水口一般都是等径的。

    2018-09-04 18:17:26 