羽苑 2018-08-16 16:25:33 | 安徽省 土建 | 18644查看 4回答
关于暗柱/端柱纵筋搭接范围箍筋间距的问题
1、审计要求钢筋计算设置中“暗柱/端柱纵筋搭接范围箍筋间距”把默认的“min(5*d,100)”,改成“s”,说钢筋量会少很多,但是我修改后,钢筋总量几乎没有变动,这是什么原因,这个改动是什么意思?2、若“s”为加密间距,但是图纸中暗柱的箍筋间距没有“/”,间距只有一种,就是没有加密和非加密区分,这个是不是就是我改成“s”,钢筋量没有多大变动的原因?
补充问题:那我这个计算设置调整成“s”,钢筋量没有变动是正确的?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的理解是正确的,S就是加密间距如果有帮助到你,请采纳点赞,谢谢
2018-08-16 16:29:04
-
这个是不可以改的,改了以后箍筋在搭接区就不加密了。规范要求采用绑扎搭接时,箍筋间距应为5倍的纵向筋直径。这是审计没有按规范算给你。
2018-08-17 16:43:31
-
你好,请问你解决了这个问题了吗?我的柱子箍筋间距是有/的,设置还是不变。如果你解决了麻烦告诉我什么问题,谢谢
2019-11-11 16:34:30
-
可以设置成100mm。
1、首先5*d与100去最小值,我在图集里边没有找到对应的依据,参照16G101-1第73页,此处箍筋间距不应大于100。
2021-02-23 22:41:18
-
识别暗柱时,图纸识别不出箍筋,但是有箍筋信息,这是图纸没画箍筋的问题,还是只有墙身水平筋,墙身水平筋在软件里该如何处理呢?
-
图示暗柱非阴影区外圈封闭箍筋伸入阴影区一个纵筋间距,该怎么设置?
图示暗柱非阴影区外圈封闭箍筋伸入阴影区一个纵筋间距,该怎么设置?在绘制剪力墙时应该如何输入此钢筋信息?暗柱我都已经绘制完成。
-
老师,16G图集中明确了端柱纵筋和箍筋构造是同框架柱的,那我在钢筋算量中,可不可以直接把端柱定义成框
老师,16G图集中明确了端柱纵筋和箍筋构造是同框架柱的,那我在钢筋算量中,可不可以直接把端柱定义成框架柱呢?那如果还是按照端柱定义的话,柱纵筋露出长度和箍筋加密范围都不对啊,那都要进行修改吗?
-
如图,剪力墙选择水平筋代替暗柱外箍后,并不是每一个都代替而是,有时是隔一代一的替换暗柱外箍,有时是全部替换暗柱外箍,这是什么原因。选项中按实际位置代替是什么意思?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看