• 风管图纸问题

    1、图一竖向安装70度防火阀矩形得的是设备还是?
    2、图一竖向安装70度防火阀旁边标注1000*800意思这块有风管?有风管水平和别的风管如何交接?
    3、图一800*630风管在三通处变径为1000*800,最底下那节风管是1000*800还是800*630?

    4、图二玫红色是什么设备?且旁边是什么风口?最右侧方形散流器是吧?

    5、图二绿色部分风管在三通处变径还是设备过来天圆地方处开始变径了?

    6、图三镀锌钢板1mm后这块怎么计算?麻烦各位大神写的详细点,要计算式或者图纸标注下。  谢谢

    锌钢板图纸标注答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、图一竖向安装70度防火阀矩形得的是设备还是?   此处是垂直风管
    2、图一竖向安装70度防火阀旁边标注1000*800意思这块有风管?有风管水平和别的风管如何交接?垂直风管尺寸1000*800
    3、图一800*630风管在三通处变径为1000*800,最底下那节风管是1000*800还是800*630?   800*630

    4、图二玫红色是什么设备?且旁边是什么风口?最右侧方形散流器是吧? 玫红色设备需看图例,边上是回风口,最右侧是方形散流器

    5、图二绿色部分风管在三通处变径还是设备过来天圆地方处开始变径了? 按图纸是在三通处变径。

    6、图三镀锌钢板1mm后这块怎么计算?麻烦各位大神写的详细点,要计算式或者图纸标注下。 此处风管无高度,应该为(2.4+风管高度)*2*0.6