• 防排烟

    防排烟系统
    1、抗震支架怎么计算。
    2、防火套管防火封堵需要单独套定额吗?
    3、弯头导流叶片要不要单独计算、
    4、风管穿防火隔墙、防火墙排烟防火两侧2米内风管采用耐火风管(建规强条)设计镀锌铁皮(要不要套钢结构防火涂料)
    5、防排烟要不要计算风量测定孔、检查口(图纸中没有这项说明)
    6、

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 防排烟系统

    1、抗震支架计算根据设计要求计算,这个一般的定制,但你套定额时要扣除一般支架。
    2、防火套管防火封堵需要单独套定额。
    3、弯头导流叶片只要你绘图时设置好软件会自动计算导流片。
    4、风管穿防火隔墙、防火墙排烟防火两侧2米内风管采用耐火风管根据设计要求,需要套防火涂料。
    5、防排烟图纸规范有要求,要计算风量测定孔、检查口。

    2018-08-18 10:11:37 

  • 1、抗震支架怎么计算。   也就是固定支架。U型角钢制作,根据现场算出角钢长度,乘以米重
    2、防火套管防火封堵需要单独套定额吗?    需要的
    3、弯头导流叶片要不要单独计算、需要的
    4、风管穿防火隔墙、防火墙排烟防火两侧2米内风管采用耐火风管(建规强条)设计镀锌铁皮(要不要套钢结构防火涂料)
      需要
    5、防排烟要不要计算风量测定孔、检查口(图纸中没有这项说明)         不需要
    6、

    2018-08-18 14:50:48 