• 图中虚线部分的 “管和线 “”还需要再算一遍吗

    请解惑 虚线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.一般情况下。每台风机都有一根NAKVV4*2.5或者NHKVV4*1.5风机直启线引致消防控制室。(需计算管线)
    2.联动模块的线一般是就近接线。(不需计算管线)
    3.防火阀连锁信号不用计算。。直接有模块控制。(不需计算管线)
    还有疑问的话联系Q378458003
    答疑解惑

    2018-08-18 14:42:53 

  • 这个是需要再算一遍的,如果还有什么问题可以加我qq731367964

    2018-08-18 10:28:04 

  •     这些是消防上要计算的,如果你只做电气安装预算不做消防,这些是不用算的

    2018-08-18 11:24:30 

  • 答:如果消防弱电管线,已经计算进入此风机控制箱的,可以不要再计算一遍。

    2018-08-18 12:24:29 