浪里小白条 2018-08-19 09:35:51 | 内蒙古自治区 土建 | 2745查看 1回答
关于暗柱纵筋位置布置的问题!!!
暗柱钢筋配筋是如图3,黄色位置标注的地方,广联达布置钢筋的话,纵筋位置与图纸不符,个人觉得应该是会影响箍筋,但是如果说特殊布筋的话,位置应该怎么确认???图4为广联达画好的图纸,请大神指教,感谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:用偏移的方法来布主筋,主筋位置是从500往下一个保护层
2018-08-19 10:04:49