• 老师,你好!还是刚才剪力墙暗柱的问题

    第一个暗柱图我在软件里是不是这样定义就可以?尺寸、纵筋按图定义;第一层箍筋按图定义C6-200(在软件中画两个封闭箍筋和一个拉筋);第二层箍筋按右上角图在其它箍筋里定义C6-200(两个拉筋)和C8-200(一个封闭箍筋);我这亲定义对不对?我主要疑问是需不需要把对应的箍筋和拉筋间距改为400?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:没有扣减上传的图纸,按照c6@200,c8@200定义。

    2018-08-21 08:36:11 

  • 这种情况你应该是截个图,单靠你的文字描述是不好理解的。如果可以这样设计就不需要有大量的平面布置图了,用文字描述就可以了吧,当然显然是不可行的。

    2018-08-21 08:32:14 