赵 2018-08-21 16:36:48 | 山东省 土建 | 4803查看 3回答
构造柱、圈梁抗震等级问题
剪力墙、框架梁、连梁抗震等级为四级,那构造柱、圈梁的抗震等级需要设置为四级还是按照软件默认二级设置?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳构造柱、圈梁的抗震等级需要设置为四级
2018-08-21 16:38:26
-
图纸上说是四级 那你再软件里面也设置成四级了
2018-08-21 16:38:49
-
按照默认来
2018-08-21 16:39:24
-
剪力墙、框架梁、连梁抗震等级为四级,那构造柱、圈梁的抗震等级需要怎么设置呢?不要信口开河误人子弟昂,要有理有据补充问题:答得好,有高人,我以为专家们的水平都那么凹呢。
-
框架剪力墙结构,剪力墙抗震等级三级(抗震构造措施二级)框架抗震等级四级(抗震构造措施三级)
框架剪力墙结构,剪力墙抗震等级三级(抗震构造措施二级)框架抗震等级四级(抗震构造措施三级),这种情况在钢筋算量软件—新建工程第二部—工程信息中的抗震等级怎么选择??
-
结构总说明注明构造柱、圈梁连接等构造按《12G614-1》7度抗震设防
各位老师好,请问如上所述,是否可以认为这个工程构造柱、圈梁是抗震构件,我这个工程抗震等级是三级,那么在广联达的楼层设置里直接按照软件默认的抗震等级三级,不必修改为非抗震构件,谢谢。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看