158****9129 2018-08-23 10:16:47 | 天津市 土建 | 1256查看 3回答
老师好,我在计算设置中设置了梁以平行相交的墙为支座为什么在暗柱这里还是弯锚而不是直锚入墙内。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:点梁,右键,修改以平行墙为支座“是”,确定,再计算,看一下。
2018-08-23 10:31:42
-
墙有画通暗柱吗
2018-08-23 10:19:06
-
老师好墙已画通暗柱了
2018-08-23 10:20:48