liuhj 2018-08-22 17:51:55 | 土建计量GTJ | 5964查看 1回答
土建计量GTJ中,汇总计算报错提示:剪力墙水平钢筋长度超出其图元所绘长度的2.00倍,可能有误请检查修改
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因:剪力墙端头有连梁,连梁属性里没有输入侧面钢筋,剪力墙的水平钢筋会通过连梁,充当连梁侧面钢筋,从而长度超过剪力墙自身的2倍或5倍。或者是剪力墙的端头是暗柱,暗柱的截面尺寸太大,导致剪力墙的水平钢筋计算的时候超出图元的2倍或5倍
方法:检查下计算没有问题,这项提示不影响工程;如果不需要这个提示时,点击汇总计算---选项,如图:去掉这个对勾。