    GTJ2018软件中梁的下部通长钢筋不伸入支座不能在属性中输入:11c22 4(-4)/7,为什么?通长钢筋通长
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:属性是通长钢筋,有不伸入支座的钢筋,所以软件只能在梁的原位标注中输入。

    2018-08-24 14:43:26 

  • 16G101P29-30.梁原位标注的内容如下.......,第2(3)条,当梁下部纵筋不全部伸入支座时,将梁支座下部纵筋减少的数量写在括号内。按照平法规则,不伸入支座的纵筋应在原位标注,软件的设置与平法规则相一致,因此需在原位标注的下部钢筋中输入

    2018-08-24 15:00:57 