-
还是慢慢 2018-08-25 09:20:56 | 江西省 土建算量GCL2013 | 1774查看 2回答
框架剪力墙结构,暗柱内一定有剪力墙吗?
例如GBZ4有剪力墙吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:必须要画
剪力墙要将暗柱满画:
原因1:钢筋工程导入图形,默认暗柱,暗梁,辅助轴线是不导入的,如果暗柱不满画,就会少一部分的混凝土量,满画之后抹灰算给剪力墙就可以了;当暗柱与剪力墙重叠绘制在暗柱中的剪力墙不会计算钢筋量,但是剪力墙的长度超过暗柱会计算剪力墙水平钢筋剪力墙垂直钢筋扣减;
原因2:如果墙不覆盖暗柱,在计算板的钢筋的时候会有问题,因为软件中板不能认暗柱为支座,如果不把墙整个覆盖板,板上钢筋计算的时候会由于找不到支座,计算按照起步开始考虑,不按照支座边再加起步考虑,那么计算就会产生短钢筋。
原因3:对于暗柱在剪力墙端头位置,则绘制到暗柱内边线与满画,对于钢筋计算是一样的。但对于暗柱在剪力墙转角位置,则满画计算正确,按照外侧连续通过,内侧伸至对边弯折15d,若只绘制到暗柱内边线,则计算按照伸至对边弯折10d计算。
2018-08-25 09:22:45
-
你好:这是必须要的。GBZ4用相同的剪力墙覆盖。
2018-08-25 09:23:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看