• 钢筋布置

    1:图集截图中,保护层≤5d,d指的竖向钢筋直径?    这个直径d是按最大的直径算还是最小的直径算?

    2:截图中锚固区横向箍筋应满足直径≥d/4,这句话什么意思?指的锚固区箍筋直径大小吗?


    3:电梯井壁和电梯井坑口(内侧)在同一个平面上,(电梯井坑深1.8米),坑底1米厚(随筏板厚)。这时布置电梯井壁剪力墙水平筋c8-150,坑深1.8米位置要按C8-150布置吗?  图集哪有说明吗?        坑底1米厚位置完按C8-150布置吗?
                
              (1)尤其坑口位置内侧齐平,还要布置剪力墙水平筋吗?(这个位置在集水坑里布置坑壁水平筋了。)  这个坑壁水平筋,直径是按筏板钢筋直径20算?还是按剪力墙8直径算?为什么?

    坑壁水平筋
    补充问题:
    图集截图中,保护层≤5d,是指的基础底保护层?还是暗柱构建保护层?或者基础顶保护层?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、图集上写的很明确,d按纵筋最大直径考虑的。
    2、是指的箍筋的直径,
    3、一般集水坑类的图纸上没有说明的,都是按筏板钢筋布置了。
    4、保护层≤5d,是指柱纵筋到基础边的距离,也就是柱纵筋插入基础部分在基础中的保护层厚度。