Do Ri mi 2018-08-25 15:58:35 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 1458查看 2回答
板钢筋未标注开始尺寸位置
这个板负筋总说明和标注未指出钢筋是左标注还是中心线还是钢筋实际长度,这么定义啊?截图是按照支座外边线画的,钢筋净长是1040了,对吗和图纸信息?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
设置为负筋向线长度。不是1040,是1100
2018-08-25 16:02:03
-
不要自己测量去确定数据看结构设计说明看结构设计说明看结构设计说明一定要看结构设计说明如果真的确定结构设计说明内,没有,那就联系设计人员,请设计给出准确的施工数据,不要自己猜
2018-08-25 16:03:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看