• 关于超灌桩,钢筋是不是绑扎到承台里面100或者50,而不会绑扎到超灌部分混凝土那里吧?

    关于超灌桩,钢筋是不是绑扎到承台里面100或者50,而不会绑扎到超灌部分混凝土那里吧?截桩头是只去除混凝土,钢筋不会截断吧?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 钢筋绑扎到承台里面100或者50,不绑扎到超灌部分混凝土那里;截桩头是只去除混凝土,纵向钢筋不截断。

    2018-08-25 20:27:18 

  • 设计图上桩的纵筋应伸入承台50--100cm。

    2018-08-25 22:14:06 

  • 关于超灌桩,钢筋是不是绑扎到承台里面100或者50,而不会绑扎到超灌部分混凝土那里吧?截桩头是只去除混凝土,钢筋不会截断吧?

    关于桩的钢筋,你理解的有些问题的,你看钢筋的甩筋长度都是很长的,有时候是比超灌长度还要长的,但是凿桩头只是桩除砼,钢筋是要保留的,钢筋是要在承台里锚固的,所以一般都会甩800以上的长度的,你说的进入承台50-100,那个是砼进入的长度,可不是钢筋,钢筋要长很多

    2018-08-25 23:20:20 