• 关于地下室防火阀手动控制线的问题

    如图       手动控制线采用NHBV-5*1.5 是从消控室连接到这个ATE-PY--1-2 ,然后从配电箱再到 各个排烟阀吗 这里的工程量是  直接一根线连起来就好了呢 还是要从配电箱单独连到每一至防火阀。    个人对消防有些不理解    还有这个防火阀已经在  报警系统中连入了  电源线跟信号线   为何这里又要用  5芯线?  求大神解释下  还有就是一般这里的输入输出模块安装在哪个位置?出模
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如图       手动控制线采用NHBV-5*1.5 是从消控室连接到这个ATE-PY--1-2 ,然后从配电箱再到 各个排烟阀吗 这里的工程量是  直接一根线连起来就好了呢 还是要从配电箱单独连到每一至防火阀。  这是指的是风机直启线,从消防控制室连接到风机控制箱即可。不用连接到防火阀。
        个人对消防有些不理解    还有这个防火阀已经在  报警系统中连入了  电源线跟信号线   为何这里又要用  5芯线?  求大神解释下  还有就是一般这里的输入输出模块安装在哪个位置?         防火阀不用连接风机直启线的。输入输出模块安在防火阀的旁边。就近安装的。

    你对照下图学习一下吧。风机直启线一般三根就够用的,但会考虑预留的。一般按图纸设计的规格。
    配电箱

    2018-08-28 10:31:33 

  • 排烟阀都是280度的、还分常开常闭两种、常开接输入模块、达到280度时风阀关闭、反馈至主机、常闭接输入输出模块、发生火灾时、输出启动指令、打开常闭阀、到达280度时、阀门关闭、至于手动控制五芯线、是手动打开风机的、只到风机控制箱内、风机不得低于三种启动方式、消控室直启、模块启停、风阀联动启停、手动启停、一氧化碳浓度启停(这种方式分场合使用)