时光请慢点吧 2018-08-28 10:06:40 | 浙江省 安装 | 9164查看 2回答
关于地下室防火阀手动控制线的问题
如图 手动控制线采用NHBV-5*1.5 是从消控室连接到这个ATE-PY--1-2 ,然后从配电箱再到 各个排烟阀吗 这里的工程量是 直接一根线连起来就好了呢 还是要从配电箱单独连到每一至防火阀。 个人对消防有些不理解 还有这个防火阀已经在 报警系统中连入了 电源线跟信号线 为何这里又要用 5芯线? 求大神解释下 还有就是一般这里的输入输出模块安装在哪个位置?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如图 手动控制线采用NHBV-5*1.5 是从消控室连接到这个ATE-PY--1-2 ,然后从配电箱再到 各个排烟阀吗 这里的工程量是 直接一根线连起来就好了呢 还是要从配电箱单独连到每一至防火阀。 这是指的是风机直启线,从消防控制室连接到风机控制箱即可。不用连接到防火阀。个人对消防有些不理解 还有这个防火阀已经在 报警系统中连入了 电源线跟信号线 为何这里又要用 5芯线? 求大神解释下 还有就是一般这里的输入输出模块安装在哪个位置? 防火阀不用连接风机直启线的。输入输出模块安在防火阀的旁边。就近安装的。你对照下图学习一下吧。风机直启线一般三根就够用的,但会考虑预留的。一般按图纸设计的规格。
2018-08-28 10:31:33
-
排烟阀都是280度的、还分常开常闭两种、常开接输入模块、达到280度时风阀关闭、反馈至主机、常闭接输入输出模块、发生火灾时、输出启动指令、打开常闭阀、到达280度时、阀门关闭、至于手动控制五芯线、是手动打开风机的、只到风机控制箱内、风机不得低于三种启动方式、消控室直启、模块启停、风阀联动启停、手动启停、一氧化碳浓度启停(这种方式分场合使用)
2021-06-01 23:01:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看