realfox@126.com 2015-08-01 14:57:31 | 河北省 土建算量GCL2013 | 767查看 5回答
人防门框墙是否是使用止水螺杆,最好有明文依据?
人防门框墙是否是使用止水螺杆,最好有明文依据?谢谢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看《 GB 50134—2004》第6.2.1 模板及其支架应符合下列规定:
5 临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。
2015-08-01 22:34:11
-
你好.地下室外围剪力墙用止水螺杆,主要是用于固定模板,不取出一次使用,墙两侧多出长度用电焊割掉,地下室内剪力墙不使用止水螺杆,人防门框墙也就不使用止水螺杆,
2015-08-02 13:01:05
-
人防门框墙是否是使用止水螺杆,最好有明文依据?
地下结构都有防水要求的,应使用止水螺杆.
2015-08-01 18:33:44
-
你好,人防门框墙是否是使用止水螺杆,是有明文依据的,只要是地下室挡土墙都得用止水螺杆防水。
2015-08-01 18:59:56
-
止水螺杆是用地下室外围的剪力墙或水池墙,只能这些部位才需要使用到止水螺杆,具体的也需要看设计要求或施工方案。对于人防门墙它是处在房间或地下室的内部,这就不需要用到止水螺杆了,否则就是一种浪费。
2015-08-01 22:21:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看