• 关于连梁的梁跨变截面标高以及箍筋加密如何调整

    比如LLK1(3A)
    问题1:我用红线圈起来的那个支座怎么调整到D轴与13轴的交点那里,连梁的支座怎么设置修改?
    问题2:LLK1(3A)顶标高为29.45m,梁高500,左边有两跨高为720,然后顶标高为30.05m,这样一来,这个连梁的左右两边底标高和顶标高各不平行,那么这个连梁的标高还有截面尺寸分别应该怎么设置调整?
    问题3:最左边悬挑部分的箍筋加密为间距100,怎么设置调整?
    麻烦老师详细解说一下。又或加我微信dongxuanting,指导我来完成。非常感谢。
    梁跨
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问题一用修剪功能,或者直接拖拉就可以 问题二 可以分开画和设置

    2018-08-28 15:27:03 

  • 你好:见附图梁高

    2018-08-28 15:29:58 