• 该怎么办……

    1:两道内剪力墙之间有LL-1,这道联系梁套剪力墙?    那么这道梁是否还要计算脚手架?   如果计算脚手架,将来二次结构砖墙,在这个联系梁位置还要在套砌筑脚手架吗?  这样重复吗 ?这样套脚手架对吗?

    2:地下室外脚手架高度从基础底板上坪到地下室顶板之间高度计算,这个基础底板上坪指的是筏板基础顶吗?    高度不加筏板厚度吗?   报审算的脚手架从基坑底算的,   审计给我从筏板顶算,(基础1.1米厚度部分不给),不给是对的吗?该怎么争取?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:两道内剪力墙之间有LL-1,这道联系梁套剪力墙?    那么这道梁是否还要计算脚手架?   如果计算脚手架,将来二次结构砖墙,在这个联系梁位置还要在套砌筑脚手架吗?  这样重复吗 ?这样套脚手架对吗?【连梁套用剪力墙定额的,连梁不计算脚手架的,剪力墙或砌体墙计算脚手架】


    2:地下室外脚手架高度从基础底板上坪到地下室顶板之间高度计算,这个基础底板上坪指的是筏板基础顶吗?    高度不加筏板厚度吗?   报审算的脚手架从基坑底算的,   审计给我从筏板顶算,(基础1.1米厚度部分不给),不给是对的吗?该怎么争取?【外脚手架应该是从筏板顶面计算的,但如果筏板是和外墙平齐的,没有宽出外墙这样就是要从基础底计算脚手架的,没有宽出外墙,脚手架搭设的时候就不能支撑在筏板上面,所以是要从基础底计算了】

    2018-08-30 08:36:15 