    1:两道内剪力墙之间有LL-1,这道联系梁套剪力墙?    那么这道梁是否还要计算脚手架?   如果计算脚手架,将来二次结构砖墙,在这个联系梁位置还要在套砌筑脚手架吗?  这样重复吗 ?这样套脚手架对吗?

    2:地下室外脚手架高度从基础底板上坪到地下室顶板之间高度计算,这个基础底板上坪指的是筏板基础顶吗?    高度不加筏板厚度吗?   报审算的脚手架从基坑底算的,   审计给我从筏板顶算,(基础1.1米厚度部分不给),不给是对的吗?该怎么争取?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:两道内剪力墙之间有LL-1,这道联系梁套剪力墙?

    _:如果LL-1两侧没有独立柱等,只是剪力墙,那么就可以合并在剪力墙内的

    那么这道梁是否还要计算脚手架? 

    ——:不单算,是剪力墙画满,掏洞,布置连梁

      如果计算脚手架,将来二次结构砖墙,在这个联系梁位置还要在套砌筑脚手架吗?

    ——:如果您说设计还有二次结构,那么此部位就不是连梁,不是剪力墙,是单梁

      这样重复吗 ?这样套脚手架对吗?

    ——:看清楚前面的几个关联


    2:地下室外脚手架高度从基础底板上坪到地下室顶板之间高度计算,这个基础底板上坪指的是筏板基础顶吗?  
    ——:是的
      高度不加筏板厚度吗? 
    ——:是的
      报审算的脚手架从基坑底算的,   审计给我从筏板顶算,(基础1.1米厚度部分不给),不给是对的吗?该怎么争取?
    ——:没有

    2018-08-30 13:57:24 

  • 第一条支持你的理解,不重复;第二条审计理解规则是对的。想要得有充分理由,并且不一定能要得到。比如你的筏板没挑出外墙,脚手架是从基坑搭设起来的