廢儀鉡嘚檊覚 2018-09-01 11:27:57 | 河北省 安装 | 3956查看 3回答
10kv以下架空配电线路中,有关地形调整系数的问题
10kv以下架空配电线路中,有地形调整(人工机械)系数,丘陵(市区)1.2,一般山区、沼泽地带(1.6),那么:1、是不是在丘陵或市区施工的时候都应该调整1.2的系数呢?2、还是市区在丘陵地带的时候施工,才能调整1.2的系数?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
同问!
2018-09-06 14:06:04
-
是指施工现场属于丘陵地带的地貌时,定额人工、机械乘以1.2的系数。一般山区、沼泽地带同理。
首次提交 2020-06-22 10:31:45 最近修改2020-06-22 10:33:34 (修改过1次)
-
在丘陵或市区施工的时候都应该调整1.2的系数。
2020-06-22 10:48:35
-
2022河北新定额,安装工程删除了10KV配电线路的相关定额
2022河北新定额,安装工程删除了10KV配电线路的相关定额,市政路灯删除了架空线路。再在我要立杆,打吊线,架空线缆敷设,怎么办,套什么定额呀
-
2022河北新定额,安装工程删除了10KV配电线路的相关定额,市政路灯删除了架空线路。再在我要立杆,打吊线,架空线缆敷设,怎么办,套什么定额呀
-
请教大神!!!20KV配电网和安装定额分别的适用范围如何理解?
感觉20KV配电网定额和省安装定额适用有些交集,比如10KV以下箱变和架空线路、箱变基础等到底是套用20KV还是省安装定额呢?请教大神
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看