    楼层设置里面对于标准层很好设置,但是相对于厂房之类的,怎么设置楼层,厂房内高度不一样,而且有一层的,也有二层的,还有附楼,麻烦各位前辈指教一下

    补充问题: 主要是整个厂房由附楼、南侧厂房、北侧厂房构成,附楼每层标高都一样,但是厂房就不一样了,南厂两层,北厂一层,如果设置附楼一层为基层,那么厂房楼层怎么设置标准层
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,你直接设置厂房的整体层高,至于局部的层高,你在定义和设置构件的时候把标高设置对就可以。看下图,这个是GTJ2018的一个新功能。算量

    2018-09-01 21:13:00 

  • 有几层设置基层即可,对应的标高根据图纸设计改一下

    2018-09-01 11:38:06 

  • 如照片所示,南厂一层标高7.5,但是底标高就按顺序叠加呢答疑解惑

    2018-09-01 17:51:26 

  • 主要是整个厂房由附楼、南侧厂房、北侧厂房构成,附楼每层标高都一样,但是厂房就不一样了,南厂两层,北厂一层,如果设置附楼一层为基层,那么厂房楼层怎么设置

    2018-09-01 17:55:45 