后来 2018-09-03 15:40:15 | 上海市 安装算量GQI | 1961查看 2回答
请问一下 电线回路4芯线和5芯线我怎么弄啊?
配电箱NS2的2#回路识别 我点回路编号和线不行,识别出来把旁边的5#回路和7#回路也识别上了,我这个怎么办啊?我用直线画,但有4芯线和5芯线的,怎么办?还有这个是安装算量软件的简约算量模式,是不是没有分割定位功能啊?那我从一层的配电箱出线到二层我怎么设置啊?布置立管好像没有在一个回路上
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳2,5,7回路都是从同一位置引上,所以CAD线是相连的。在选择后把不是同一回路的点选去掉就可以了。同时注意引上线部分需要设置组合管道识别。
2018-09-06 17:58:45
-
2018-09-03 15:57:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看