• 3号位置的悬挑梁已经加密了,还需要设置附加箍筋吗,因为说明中说悬挑梁和边梁相交要在悬挑梁处加3根

    3号位置的悬挑梁箍筋已经加密了,还需要设置附加箍筋吗,因为说明中说悬挑梁和边梁相交要在悬挑梁处加3根
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:要加,原加密间距是100MM,端部加密到50mm。


    2018-09-04 16:33:07 