• 电梯井道的灯怎么判断?

    这个工程一共3层,每层层高是3.2m,在一层电梯井处有一个照明开关,而且有一个上引的电线,可是二层、三层电梯井里什么都没有。我想问问这个上引的线引到哪里?电梯井里一共有几个照明开关?有几个照明灯?是不是一个开关控制一个灯?这根N14的线走不走到照明开关处?敷设竖直

    补充问题:如果判断出来这个电梯井里要设置两个灯,那么第二个灯要设置在多高处?第一个灯的高度也不知道在哪?图例里说明,灯是吸顶安装,跟这个有关系吗?

    补充问题:电梯井的双控开关高度也没有给出来,但是图例里有单控的高度,是据地1.3m,这个线是沿地敷设。主要是这个井内的线竖直高度我不会判断。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个井道如果是9.6米,就设两个灯,如果过了12米,就设三个灯;所有的灯一个开关控制;引上线到最上面的灯处;N14的回路就是电梯井的灯和开关配管配线

    2018-09-05 08:47:16 

  •  图示不太明确,我来推测下。层高3.2m,三层9.6m,加地坑,加上缓冲层高度,估计井道总长12m多。图上灯2.8m,间隔3m即8.8m在设置一个灯,这俩灯并联在一起,采用双控开关可两端开启或关闭。N14先到灯头盒,灯头盒连管开关盒。

    2018-09-05 09:08:15 

  • 回答补充:(1)第一个灯高度图纸已给出。电梯井道是贯通的,只能装壁灯。(2)按使用方便讲,第一个灯开关应该在轿厢停在一层时,从二层上轿顶后手容易触及到的地方,第二个灯开关可放置机房(如果有)或轿顶与三层厅门下口地坎平行处。

    另,目前标准要求井道照明为36V,间隔4m。也有地区要求间隔是每层都有一盏灯。