• 请问如图所示中消防报警如何配线?

    请问图中的模块箱出线的配线方式是否如下?

    1、图中是否所有模块箱出线(报警线、电源线、声光报警控制线、消防电话线、消防广播线、联动控制线、消防电源监控线、电气火灾监控线、防火门监控线)是否都是手拉手式的连接在一起?而不是像弱电那样一个设备单独从箱子拉过去一次?

    2、系统图图中的声光报警是否漏画了输入输出模块?还有没其他器材漏画模块?.

    3、设计写声光报警控制线型同24V电源线是否可行?
    线型

    补充问题:那也就是除了连接风机的控制线外、其余其他线都是按模块箱出线一个回路计算吗?而不是多个回路对吧。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

        第一条,直启线以外所有设备都是分类型并联连接,图中可以看出从控制室一共出来7个类型,声光,信号,层显,直启,电源,广播,电话。因为设备数量原因,回路远远多于7个。(规范规定每个回路设备不能超过180点,短路隔离器不能超过32点,这些提高了设备稳定性的同时,增加了布线成本。)

         第二条,声光报警设备自带编码地址,不需要模块控制。


         第三条,同24V电源线没有问题,以前声光分区分层报警时,多数图纸设计声光电源都是和24V共用,新规范要求同时报警,出于功率考虑,所以声光报警单独设计回路。